城乡居民有70%的时间是在室内度过的,故室内空气质量的好坏与人们的健康密切相关。本标准是以国内多年科研和现场调查成果为基础,并结合国情制定出室内空气中二氧化碳的标准值和检验方法。本标准是国家室内空气污染物卫生标准之一。
本标准从1998年12月1日起实施。
本标准附录A是标准的附录。
本标准由中华人民共和国卫生部提出。
本标准由同济医科大学环境卫生学教研室负责起草;荆沙市卫生防疫站参加起草。
本标准主要起草人:赵美英、程屹、石磊、谢虹、陈学敏。
本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院负责解释。
1 范围
本标准规定了室内空气中二氧化碳标准值和检验方法。
本标准适用于室内空气的监测和评价,不适用于生产性场所的室内环境。
2 标准值
室内空气中二氧化碳卫生标准值≤0.10%(2000mg/m3)。
3 监测检验方法
本标准监测检验方法见附录A。
附录 A
(标准的附录)
空气中二氧化碳检验标准方法
A1 原理
根据比尔定律和二氧化碳对红外线有选择性吸收的原理,采用时间双光束系统、气体滤波、Insb半导体检测器,经液晶显示,直接读数。
A2 仪器
A2.1 便携式红外二氧化碳监测仪。
A2.2 二氧化碳标准气体。
A3 操作步骤
A3.1 仪器启动
交流供电时要将稳压电源的φ3.5插头插在仪器面板“外接”插孔处;直流供电时将6节电池装好。打开仪器开关,泵开关处于“关”状态,将波段开关置于“检”的位置。这时仪器表头指示为电压数值应大于6.5V,否则需要冲电。后将波段开关置于“测”的位置,这时仪器指示由小到大变化约1min后,指示回到“0”附近。
A3.2 校零点
将过滤器串接在仪器入口及出口,打开泵开关,可听到泵的声音,说明泵在工作。旋钮仍处在“测”的位置,这时如果指示不是“0”,旋下零点电位器护盖,缓慢拧动电位器,使仪器指示为“0”。
A3.3校终点
校好仪器零点后,关上泵开关,打开标准气总阀,在缓慢旋动减压气旋杆,用橡皮管与气瓶出口连接,将皮管放在耳边能听到轻微的“咝咝”声,这时流量大约为0.5L/min,将皮管插到仪器入口“IN”处,出口放空,这时仪器指示上升,待稳定后,调终点电位器,使指示值与标准气值相等,约9241~10v 268mg/m3(4500~5000ppm)二氧化碳(气瓶标签上有)。关上标准气总阀再用过滤器串在仪器入口与出口处,开泵后指示又回到“0”附近,终点就校好了。
A3.4 测量
启动,校好“零点”,“终点”后,就可以开始测量了。将取样器探头拉开用皮管将取样器与仪器入口相接,出口放空打开泵开关,便可将被测环境的气体抽入仪器内,从显示器上能直接读得被测气体中二氧化碳的浓度值。测量第二个数时,可不必再回零了。将探头指向被测处,可直接测第二个数值,1h后,可回零检查。零点变化较大时,可以旋动电位器调零。结果液晶显示直接读数,单位以ppm表示。
A4 主要技术数据
A4.1 测量范围:0~20536 mg/m3(0~10000ppm)二氧化碳;
A4.2 线性度:≤±2%F.S;
A4.3 重复性:≤1%F.S;
A4.4 预热时间:2min;
A4.5 零点漂移:±2%F.S/h;
A4.6 响应时间:T0-T90≤10s;
A4.7 跨度漂移:±2%F.S/3h;
A4.8 环境温度:0~35℃(极限环境使用温度40℃);
A4.9 环境湿度:90%R.H。